问题
单项选择题
人防工程设计中,下列( )不符合规定。
A.与防空地下室无关的管道,不得穿过人防围护结构
B.防空地下室的室外出入口,进排风口,不应超出规划红线
C.进人人防顶板管道,只允许给水、采暖、空调冷媒管道穿过,且直径不得大于100mm
D.穿过人防围护结构的管道,均采取防护密闭措施
答案
参考答案:C
解析: 见《人民防空地下室设计规范》(GB 50038—2005)第3.1.6条。与防空地下室无关的管道不宜穿过人防围护结构;上部建筑的生活污水管、雨水管、燃气管不得进入防空地下室;穿过防空地下室顶板、临空墙和门框墙的管道,其公称直径不宜大于150mm。