问题 单项选择题

燃气、燃油锅炉房设置在高层民用建筑物内,下述说法中( )不符合规定。

A.不应布置在人员密集场所的上一层、下一层,但采用耐火极限不低于2h的隔墙可贴邻布置
B.采用无门窗洞口的耐火极限不低于2h的隔墙和1.50h的楼板与其他部位隔开。当必须开门时,应设甲级防火门
C.应布置在首层或地下一层靠外墙部位
D.锅炉的总蒸发量不应超过6t/h,单台锅炉蒸发量不应超过2t/h

答案

参考答案:A

解析: 见《高层民用建筑设计防火规范》(GB 50045—95)(2005年版)第4.1.2.1条。燃油和燃气锅炉房、变压器室应布置在建筑物的首层或地下一层靠外墙部位,但常(负)压燃油、燃气锅炉房可设置在地下二层;当常(负)压燃气锅炉房距安全出口的距离大于6m时,可设置在屋顶上。