问题 单项选择题

下列关于消防水泵房的说法, ( )是正确的。

A.独立设置的消防水泵房,其耐火等级为一级
B.在高层建筑内设置消防水泵房时,应采用耐火极限不低于2h的隔墙和1.5h的楼板与其他部位隔开
C.高层民用建筑内的水泵房房门应设乙级防火门
D.消防水泵房不得设在除首层和地下室以外的其他楼层

答案

参考答案:B

解析: 根据《高层民用建筑设计防火规范》(GB 50045—95)(2005年版)第7.5.1条及第7.5.2条,独立设置的消防水泵房,其耐火等级不应低于二级。在高层民用建筑内设置消防水泵房时,应采用耐火极限不低于2h的隔墙和1.5h的楼板与其他部位隔开,并应设甲级防火门。当消防水泵房设在首层时,其出口宜直通室外。当设在地下室或其他楼层时,其出口应直通安全出口。

填空题
多项选择题 案例分析题

患者男性,24岁,因“工作中不慎被10000V高压电击伤后1小时”来诊。Ⅲ度烧伤面积达8%,创面分布于右腕、右前臂、双足、左侧胸部。查体:意识清,呼吸困难、口唇发绀,经皮血氧饱和度86%~90%,左侧胸前以 * * 为中心胸壁全层坏死,直径35cm,中心处有核桃大小胸壁洞穿,右前臂肿胀明显,右手皮温降低,充血反应变慢,右腕部创面3cm×4cm,部分皮肤坏死、破溃,创周皮肤黄色,呈皮革样,肌腱外露,右前臂尺侧创面4cm×5cm,创面基底黄色,质硬如皮革状。右肩背部、左大腿外侧散在创面,色暗红,散在小水疱,渗出不多。左足2、3、4趾,右足1、2趾色暗紫,皮温降低,充血反应消失,余趾血运良好,双足背动脉可触及搏动。尿少,呈酱油色。胸部X线片:左侧胸腔积液、气胸,肺压缩75%。心电图不正常。

关于前臂清创,合适的做法是(提示 右前臂清创过程中发现,尺动脉、桡动脉搏动良好,尺神经10 cm左右变性,正中神经颜色正常,尺侧腕屈肌肌腱、指浅屈肌肌腱变性,肱桡肌、掌长肌、指浅屈肌、旋前方肌部分坏死。)()

A.彻底清除坏死肌肉

B.彻底切除尺侧腕屈肌肌腱,指浅屈肌肌腱

C.彻底切除变性尺神经

D.保留尺侧腕屈肌肌腱,指浅屈肌肌腱

E.保留变性尺神经

F.保留坏死肌肉

G.彻底切除坏死皮肤及皮下组织

H.彻底切除坏死皮肤,保留部分皮下组织