某局最大耗电约为700A,拟配置3组1000AH的蓄电池组,每组电池充电限流值为100A,现为其配置一套PRS5000电源系统,问此系统需配置多少个整流模块?考虑到N+1冗余设计,N取3。

答案

参考答案:

IL=700A,IB=3³100=800A

I=IL+IB=1500AN=1500÷100=15

n=15÷3=5

则需要配置的模块数为:15+5=20个