Ⅱ.电气安装工程
某化工厂合成车间动力安装工程,如图4-1所示。
1.AP1为定型动力配电箱,电源由室外电缆引入,基础型钢采用10号槽钢(单位质量为10kg/m)。
2.所有埋地管标高均为-0.2m,其至AP1动力配电箱出口处的管口高出地坪0.1m。各基础顶标高为+0.5m,埋地管管口高出基础顶面0.1m,导线出管口后的预留长度1m,并安装1根同口径0.8m长的金属软管。
3.木制配电板引至滑触线的管、线与其电源管、线相同,其至滑触线处管口标为+6m,导线出管口后的预留长度为1m。
4.滑触线支架采用螺栓固定,两端设置信号灯。滑触线伸出两端支架的长度为1m。
5.表4-15中数据为计算该动力工程的相关费用。
表4-6 动田和工程相关费用
管理费和利润分别按人工费的55%和45%计。6.分部分项工程量清单的统一编码见表4-7。
表4-7 分部分项工程量清单的统一编码
[问题]
根据图示内容和《建设工程工程量清单计价规范》的规定,计算相关工程量编制分部分项工程量清单。计算配管、配线和滑触线的工程量并写出计算式,填写表4-8“分部分项工程量清单”。