基站负载电流为160A,电池容量为1000AH,停电5小时后赶到现场,此时已有低压告警出来,抢修人员急忙在一楼的配电箱开关处将三相电并起来采用油机发电,但由于油机功率小,负载带不起来,机房门又打不开,此时抢修人员应怎么办?

答案

参考答案:

单相供电,利用PSU的限流功能来减小电池充电电流,减轻负载。