某大机房最大耗电约为700A,拟配置2组1000AH的蓄电池组,每组电池充电限流值为100A,现为其配置一套PRS5000电源系统,问此系统需配置多少个整流模块?考虑到N+1冗余设计,N取3。

答案

参考答案:

IL=700A

IB=2³100=200A

I=IL+IB=900AN=900÷100=9n=9÷3=3

则需要配置的模块数为:9+3=12个