某框架结构房屋采用桩基、建筑桩基的设计等级为甲级,基础平面尺寸为2.8m×2.8m,桩径为500mm(图10-44-1),由于场地地质条件复杂,对基桩及承台效应均进行静荷载试验,经试验得到三根试桩的单桩竖向极限承载力分别为:3090kN、2850kN及2710kN,承台效应系数ηc=0.15。承台下5m深度范围内各土层的地基承载力特征值按厚度加权的平均值fak=110kN/m2。

该房屋核心筒结构在不考虑风荷载及地震作用情况下,传至筏板基础顶面的最不利荷载效应基本组合轴向压力设计值N=30000kN,试问在验算核心简处筏板冲切承载力时,在冲切临界截面处的剪应力值(N/mm2)与下列何项数值最接近().
提示:筏板的结构重要性系数γ0为1.0,假定筏板冲切破坏锥体内的地基净反力设计值σ扣除筏板自重后为15kPa。
A.1.0
B.0.90
C.0.80
D.0.70