有一台三相配电变压器,额定容量为800kVA,变压比为10kv/0.4kV,试计算高 压侧的额定电流。 若在高压侧选用50/5的电流互感器,试计算当高压侧为额定电流时,流过继电器 的电流Ij=多少A
参考答案:
当高压侧为额定电流时,流过继电器的电流Ij为4.62A。
有一台三相配电变压器,额定容量为800kVA,变压比为10kv/0.4kV,试计算高 压侧的额定电流。 若在高压侧选用50/5的电流互感器,试计算当高压侧为额定电流时,流过继电器 的电流Ij=多少A
参考答案:
当高压侧为额定电流时,流过继电器的电流Ij为4.62A。