问题 问答题 简答题

新上线路或CT接线、变比发生变更后,为什么要带负荷测向量正确后投入母线差动保护?

答案

参考答案:

因接人母线电流差动保护的电压互感器很多.往往会出现用错电流互感器变比、电流互感器极性和接线错误等问题.为避免这些问题.需在差动保护投入运行前用带负荷输查的方法检查出来确认交流回路接线正确。

单项选择题 A1/A2型题
单项选择题