某建筑物地下1层,地上6层,地下室层高2.20m,首层层高3.90m,2~5层每层层高均为3.00m,建筑面积包括地下室,每层均为918.06m2,另外2~5每层有3个塑钢窗封闭的挑阳台,每个阳台的水平投影面积为6.00 m2,首层人口处有一无柱雨篷,雨篷结构板的水平投影面积为6.00m×2.40m(均是外墙结构以外尺寸)。从1~6层有一室外钢楼梯,每层水平投影面积15.02m2。该建筑均采用现场搅拌砼,经测定该砼搅拌机设计容量为0.40m3,砼上料时间为40s,搅拌机时间为120s,出料时间为80s,搅拌机的时间利用系数为0.85。
问题(1)计算该建筑物的建筑面积。
(2)编制该砼搅拌机的机械产量定额与机械时间定额。

答案

参考答案:

问题(1)

计算该建筑物的建筑面积。

地下室的层高不足2.20m,应计算

面积,即918.06÷2=459.03m2,1~6层层高均超过 2.20m,应计算全面积,即918.06×6=5 508.36m2,挑阳台每层有3个,共15个,均按其水平投影面积的计算,即6.00××15=45.00m2

雨篷:由于该雨篷至外墙外边线的宽度超过2.10 m,故应按雨篷结构板的水平投影面积的

计算,即6.00×2.40×

=7.20m2

室外钢楼梯不计算建筑面积。

该建筑物的建筑面积=459.03+5 508.36+45.00+7.20=6 019.59m2

问题(2)

该砼搅拌机的机械产量定额。

计算砼搅拌机净工作1h的生产率Nh(m3/h)

计算砼搅拌机的台班产量定额ND(m3/台班)

ND=6.00×8×0.85=40.80 m3/台班

计算砼搅拌机的时间定额=

=0.025台班/m3