问题 问答题 简答题

裂解炉升温至400℃时,应进行哪些操作和检查?

答案

参考答案:

1.升到400℃后,热把紧废热锅炉上、下封头,通入设计量的稀释蒸汽。

2.检查锅炉给水调节阀限位室内外是否一致,启用该阀

,下游手动阀控制液面,关其弯通阀。

3.高压蒸汽并网,汽包1〃放空阀关,(新区SRT-IV型

在600℃并网)

4.进行盘管、导向管、弹簧吊架的移动记录和检查

5.对老区SRT-IV型炉,应检查燃烧空气风道膨胀节处有无泄漏,稍关人气预热器旁

通,但不得使排烟温度低于95℃。

6.检查废热锅炉上、下封头有无泄漏。