问题 问答题 简答题

在电气化区段,工务更换钢轨或夹板时应注意哪些事项?

答案

参考答案:

(1)禁止在同一地点将左右两股钢轨同时拆下。因为在电力牵引的正线上,牵引电流是通过钢轨流回变电所的,同时拆下两股钢轨,等于切断牵引电流的回路。

(2)更换钢轨前要在被换钢轨两端的左右轨节间各安设一条横向连接线,使流回牵引变电所的电流能够顺利通过。连接线应用截面积不小于70mm2的铜线做成,用夹子紧接于轨底。该连接线应在更换钢轨完毕后方可拆除。

(3)在更换带有轨端绝缘的钢轨之前,除必须用横向连接线将被换钢轨相邻轨条与相对轨条连接以外,还要用连接线将轨道抗流圈中间点与被换钢轨相对的钢轨连妥,并断开抗流圈上的连接线后,方准更换。

(4)当线路维修拉开钢轨调整轨缝时,要在拉开的轨缝间预先装设临时连接线。临时连接线的长度应使钢轨接头间可能拉开200mm。

(5)在通往牵引变电所岔线的铁路线上更换钢轨或夹板时,或因更换钢轨需拆开回流线时,在未设可靠的分路电流线之前,不得将钢轨、夹板和回流线拆开,以免影响牵引电流流回牵引变电所的通路。拆装回流线必须由牵引变电所的工作人员进行,更换钢轨或夹板时也必须有上述人员在场监护。