已知三相交流线路的电压为380V,负荷为50kW,线路长为50m,功率因数为0.8,使用截面为16mm2的导线,线间距离为600mm,求电压损失是多少(LJ—16型导线的电阻为1.98/km,其线间距离为600mm时的感抗为0.358/km)?
答案
参考答案:
已知三相交流线路的电压为380V,负荷为50kW,线路长为50m,功率因数为0.8,使用截面为16mm2的导线,线间距离为600mm,求电压损失是多少(LJ—16型导线的电阻为1.98/km,其线间距离为600mm时的感抗为0.358/km)?