问题 问答题 计算题

有一个喷漆室,空气通过部位的截面积为50m2,工艺要求风速为0.5m/s。试计算喷漆室所需的排风量(风量系数k取1.1)

答案

参考答案:

已知:通过空气截面积S=50m2

风速V=0.5m/s

风量系数k=1.1

设排风量为xm3/h

则:x=svk3600=50×0.5×1.1×3600=99000m3/h