某6层办公楼的框架(填充墙)结h构,其平面图与计算简图如图1-6(乙)所示。
已知:1-6层所有柱截面均为500mm×600mm;所有纵向梁(x向)截面均为250mm×500mm,自重3.125kN/m;所有横向梁(y向)截面均为250mm×700mm,自重4.375kN/m;所有柱、梁的混凝土强度等级均为C10。2~6层楼面永久荷载5.0kN/m²,活载2.5kN/m²;屋面永久荷载7.0kN/m,活载0.7kN/m²;楼面和屋面的永久荷载包括楼板自重、粉刷与吊顶等。除屋面梁外,其它各层纵向梁(x向)和横向梁(y向)上均作用有填充墙、门窗等均布线荷载2.0kN/m。计算时忽略柱子自重的影响。上述永久荷载与活载均为标准值。
提示:计算荷载时,楼面及屋面的面积均按轴线间的尺寸计算。
试问,作用在底层中柱柱脚处的N(kN)的标准值(恒+活),和下列何项数值最为接近()提示:①活载不考虑折减。②不考虑第1层的填充墙体的作用。
A.N=1259.8
B.N=1342.3
C.N=1232.5
D.N=1417.3