某九层住宅楼设计分户热计量热水集中供暖系统,正确的做法应是下列哪一项
A.为保证户内双管系统的流量,热力入口设置自力式压差控制阀
B.为延长热计量表的使用寿命,将户用热计量表安装在回水管上
C.为保证热计量表不被堵塞,户用热计量表前设置过滤器
D.为保证供暖系统的供暖能力,供暖系统的供回水管道计算应计入向邻户传热引起的耗热量
参考答案:C
解析: (1)《供热计量技术规程》JGJ 173—2009第3.0.6.3条及第6.3.3条、《暖规》第9.5.2条,热量表前应设过滤器,故选项C正确。
(2)关于热量表的安装位置,列举以下相关:《09技术措施》3.5.2.4:在与热网连接的回水管上应装设热量计。《红宝书》:热量表安装在回水管上可延长使用寿命。《供热计量技术规程》JGJ 173—2009第3.0.6.2条:热量表的流量传感器的安装位置应符合仪表安装要求,且宜安装在回水管上。流量传感器安装在回水管上,有利于降低仪表所处环境温度,延长电池寿命和改善仪表使用工况。《二版教材》、《暖规》第4.9.5.2条:分户计量热量表为避免户内系统损失热量应安装在供水管路上。所以本题选项B是错误的,注意题目和选项中的户用热计量表。
《民规》第5.10.3条:用于热量结算的热量表的的流量传感器应符合仪表安装要求,且宜安装在回水管上。该条条文解释说明中提到热源、换热机房热量计量装置的流量传感器应安装在一次管网的回水管上。因为一次管网温差大、流量小、管径较小,流量传感器安装在一次管网上可以节省计量设备投资;考虑到回水温度较低,建议流量传感器安装在回水管路上。如果计量结算有具体要求,应按照需要选择计量位置。