问题 单项选择题

在设计某办公楼机械循环热水供暖系统时,下列哪一项措施符合节能要求

A.系统南北分环布置,采用单管系统并加设恒温阀
B.系统南北分环布置,采用单管系统并加跨越管
C.系统南北分环布置,采用双管系统并加恒温阀
D.系统南北分环布置,根据水力平衡要求在分环回水支管上设置水力平衡阀

答案

参考答案:C

解析: 《公建节能》第5.2.2条:设计集中采暖系统时,管路宜按南、北向分环供热原则进行布置并分别设置室温调控装置;《全国民用建筑工程设计技术措施节能专篇一暖通空调动力2007》(以下简称《07节能专篇》)第3.2.2-2条和第3.2.2-3条。