问题 单项选择题

在供暖管网中安全阀的安装做法,哪项是不必要的

A.蒸汽管道和设备上的安全阀应有通向室外的排汽管
B.热水管道和设备上的安全阀应有通到安全地点的排水管
C.安全阀后的排水管应有足够的截面积
D.安全阀后的排汽管上应设检修阀

答案

参考答案:D

解析: 根据《二版教材》“安全阀”一节,可以得出选项D是错误的;根据《09技术措施》第8.5.2.3条:安全阀应装设泄放管,泄放管上不允许装设阀门。泄放管直通安全地点或水箱,并有足够的截面积和防冻措施,保证排放畅通。根据《09技术措施》第8.4.10.7条:安全阀应装设有足够流通面积的排汽管(直接通安全地点),底部装设接到安全地点的疏水管,排气管和疏水管上都不得装设阀门,并应进行可靠的固定。
《三版教材》:安全阀应设通向室外等安全地点的排气管,排气管管径不应小于安全阀的内径,并不得小于40mm;排气管不得装设阀门。

单项选择题