问题
单项选择题
在建筑物或单元热力入口处安装热量计的合理位置与主要理由是下列哪一项
A.安装在供水管路上,避免户内系统中的杂质损坏热量计
B.安装在供水管路上,可准确测得供水量
C.安装在回水管路上,水温较低,利于延长仪表寿命
D.安装在回水管路上,仪表在低压下工作,读数准确
答案
参考答案:C
解析: 《全国民用建筑工程设计技术措施——暖通空调动力分册2009)》(以下简称《09技术措施》)第3.5.2.4条:在与热网连接的回水管上应装设热量计。《实用供热空调设计手册》(第二版)(以下简称《红宝书》):热量表安装在回水管上可延长使用寿命。《供热计量技术规程》JGJ 173—2009第3.0.6.2条:热量表的流量传感器的安装位置应符合仪表安装要求,且宜安装在回水管上。流量传感器安装在回水管上,有利于降低仪表所处环境温度,延长电池寿命和改善仪表使用工况。注《二版教材》、《暖规》第4.9.5.2条:分户计量热量表为避免户内系统损失热量应安装在供水管路上。