问题
问答题 简答题
溶剂再生塔C01001的塔底温度和液面是如何控制的?控制指标是多少?
答案
参考答案:
C01001底液面由LICA0301自控调节阀控制,C01001底温由FIC0301A/B调节重沸器蒸汽温度,液控制为40~60%,温度控制为121±3℃。
溶剂再生塔C01001的塔底温度和液面是如何控制的?控制指标是多少?
参考答案:
C01001底液面由LICA0301自控调节阀控制,C01001底温由FIC0301A/B调节重沸器蒸汽温度,液控制为40~60%,温度控制为121±3℃。