问题
多项选择题
我国对公共节点处的过/欠压和过/欠频保护做了哪些具体规()
A、当光伏系统电网接口处电压为额定电压的110%~120%时,过压保护应在0.5~2S内动作,将光伏系统与电网断开
B、当光伏系统电网接口处电压为额定电压的80%~90%时,过压保护应在0.5~2S内动作,将光伏系统与电网断开
C、当光伏系统电网接口处电压为额定电压的50.5~51.5HZ时,过频率保护应在0.5~2S内动作,将光伏系统与电网断开
D、当光伏系统电网接口处电压为额定电压的48.5~49.5HZ时,欠频率保护应在0.5~2S内动作,将光伏系统与电网断
答案
参考答案:A, C, D