问题 问答题 计算题

某局要安装一套2000线的交换设备,通讯电源和交换设备在一个房间内,房间面积为80平方米,通讯电源到交换之间的距离为20米,电池放在电源侧面,电池连线到电源距离为5米,要求停电后要用油机供电,同时要求电池能够维持10小时。

根据现场情况计算通讯电源容量,电池,空调,油机以及电力电缆线的要求。

注:采用20A电源模块

答案

参考答案:

1.负载电流计算(每线20mA)

2000×0.02=40A

2.电池容量选择

40×10=400AH(10为电池10小时放电率,根据电池厂家提供的电池曲线确认)

建议采用200AH两组

3.电源需要总电流

40+400×25%=140A

选择电源要求N+1备份所以要求8个模块

4.油机选择

P入=P出/(COSφ×μ)

P出=56.4×140A=7910W

μ=0.86

COSφ=0.6

P入=15.3KW

选用30KW油机

5.空调选择

80×250=20KW

建议采用20KW的空调

6.电力电缆的选择

1.交流电缆:

15.3KW/(220×3)=11.6

采用16平ZR-RVVZ交流电缆

2.直流负载线

A=ΣIL/KΔU(ΔU以回路压降0.6计算)

=(40×40)/(57×0.6)=46.8

采用50平的ZR-RVVZ电缆

3.电池电缆

A=ΣIL/KΔU(ΔU以回路压降0.5计算)

=(50×10)/(57×0.5)=17.5

采用25平的ZR-RVVZ电缆

单项选择题