问题
单项选择题
已知某房间全热冷负荷为Q=60kW,室内空气的焓值in=49kJ/kg,室外空气的焓值iW=85kJ/kg,送风状态空气的焓值i0=34kJ/kg,新风比为m=18%,当采用最大温差送风时,则处理空气所需的冷量为()。
A.45kW
B.120.8kW
C.170.6kW
D.180kW
答案
参考答案:C
解析:
室内冷负荷:
Q1=G×(1-m)×(in-i0)=4×(1-0.18)×(49-34)kW=49.2kW
新风冷负荷:
Q2=Gw(1-m)(iw-in)=4×(1-0.18)×(86-49)kW=121.4kW
冷量:Q=Q1+Q2=(49.2+121.4)kW=170.6kW