问题
单项选择题
如下图所示,设h1=3.0m,h2=h3=2.8m,供回水温度为95/70℃,Q1=700W,Q2=600W,Q3=800W,相应供回水密度为961.92kg/m3、977.81kg/m3,则第三层与底层循环环路的作用压力差为()Pa。
A.872.9
B.87.29
C.953.6
D.1527.8
答案
参考答案:A
解析:
通过各层散热器循环环路的作用压力,分别为:
第一层
△P1=gh1(ρh-ρg)=9.81×3.0×(977.81-961.92)Pa=467.6Pa,
第三层
△P3=g(h1+h2+h3)(ρh-ρg)
=9.81×(3.0+5.6)×(977.81-961.92)Pa=1340.5Pa
则第三层与底层循环环路的作用压力差值为△P=△P3-△P1=872.9Pa。