某热水供暖系统采用集中质调节,运行时循环水泵A流量为500t/h,扬程为40m,水泵轴功率为54kW。为了减少运行电耗,将其改变为分阶段改变流量的质调节,选用两台水泵分阶段运行,两个阶段的相对流量比分别为=1,
=0.8。室外气温tW≤ -19℃时采用原有水泵A,气温tW-19℃时启动较小水泵B,则较小水泵的流量和扬程分别为()。
A.G2=500t/h,H2=30.6m
B.G2=400t/h,H2=25.6m
C.G2=300t/h,H2=28.7m
D.G2=400t/h,H2=27.6m
答案
参考答案:B
解析:
相对流量比分别为=0.8,G2=500×0.8t/h=400t/h
由H=SG2可得:H2=40×0.82m=25.6m