问题
单项选择题
某一室内低压蒸汽供暖系统,最不利管段长度为180m.若控制每米总压力损失(比压降)为100Pa/m,则锅炉运行表压力应为( )kPa。
A.20
B.30
C.24
D.35
答案
参考答案:A
解析: 按控制每米总压力损失为100Pa/m设计,考虑散热器前所需的蒸汽剩余压力为2000Pa,则锅炉的运行表压力为Pb=(180×100+2000)Pa=20kPa。
某一室内低压蒸汽供暖系统,最不利管段长度为180m.若控制每米总压力损失(比压降)为100Pa/m,则锅炉运行表压力应为( )kPa。
A.20
B.30
C.24
D.35
参考答案:A
解析: 按控制每米总压力损失为100Pa/m设计,考虑散热器前所需的蒸汽剩余压力为2000Pa,则锅炉的运行表压力为Pb=(180×100+2000)Pa=20kPa。