问题 多项选择题

继电保护、自动装置、控制、信号的二次回路线路电缆芯线截面的选择尚应符合( )要求。

A.电流回路:应使电流互感器的工作准确等级,符合规范相应的规定。短路电流倍数无可靠数据时,可按断路器的断流容量确定最大短路电流,电缆芯线截面不应小于2.5mm2

B.电压回路:当全部保护装置和安全自动装置动作时(考虑到发展,电压互感器的负荷最大时),电压互感器至保护和自动装置屏的电缆压降不应超过额定电压的3%。电缆芯线截面不应小于1.5mm2

C.操作回路:在最大负荷下,操作母线至设备的电压降,不应超过额定电压的 10%

D.强电控制回路,不应小于2.5mm2

答案

参考答案:A,B,C