锅炉缺水事故的现象、原因、处理及预防?
参考答案:
现象
(1)水位警报器响,低水位信号灯亮。
(2)所有水位计低于正常水位,甚至在汽包水位计中看不到水。
(3)给水流量不正常地小于蒸汽流量。
(4)严重时过热蒸汽温度升高。
原因
(1)给水自动调节器动作失灵,给水调整装置故障。
(2)水位计、蒸汽流量表或给水流量表指示不正确,使运行人员误判断。
(3)锅炉负荷突然增大,未及时调整水位。
(4)给水压力低及给水系统故障。
(5)锅炉排污管道,阀门漏泄,排污量过大。
(6)水冷壁或省煤器管破裂。
(7)运行人员疏忽大意,对水位监视不够,调整不及时。
处理
(1)发现汽包水位低,水位异常时,应对照汽水流量,校对汽包水位计指示是否正确。
(2)若因给水自动调整器失灵而影响水位降低时,应手动开大调整阀,增加给水。
(3)经上述处理后汽包水位仍下降时,除应继续增加给水外,尚须关闭所有的排污阀,及放水阀,必要时可适当降低锅炉蒸发量。
(4)若汽包水位继续降低且在汽包水位计中消失时应紧急停炉,关闭主汽阀,继续向锅炉上水。
(5)由于运行人员疏忽大意,使水位在汽包水位计中消失时,且未能及时发现,依低地位水位计的指示能确认为缺水时,应紧急停炉,关闭主汽阀门及给水阀。
(6)进行汽包水位计的“叫水”。
(7)经“叫水”后,水位在汽包水位计中出现时,可增加给水量,并注意恢复水位。
(8)经“叫水”后,水位未能在汽包水位计中出现,严禁向锅炉进水。
(9)查出原因,消除故障后,等锅炉汽包水位恢复正常后,重新点火恢复运行。
(10)当给水压力降低时应立即联系给水值班人员提高给水压力。
预防
(1)不间断地监视汽包水位,每班检查并冲洗汽包水位计,确保其工作正常指示正确。
(2)经常校对汽包水位与各水位表,确保其指示一致。
(3)经常保持锅炉给水自动调整器、水位警报装置的灵敏度和准确性,有缺陷及时消除。
(4)锅炉负荷波动时,应加强对水位的监视。
(5)给水压力不够时,应报告班长或值长,并联系给水值班人员处理。
(6)锅炉升火或进水,应注意运行炉的进水量与给水压力。