某城镇污水处理厂拟采用AO生物接触氧化处理工艺,出水有严格脱氮要求。设计污水量为5000m3/d,进出水BOD5分别为200mg/L和20mg/L,生物膜产率系数为0.25kgMLSS/kg-BOD5,设计O段的生物膜泥龄为15d。单位填料体积的生物膜量为4g/L。设计2座A/O生物接触氧化池,则单池O段的填料体积为()。
A.422m3
B.469m3
C.703m3
D.938m3
答案
参考答案:A
解析:
生物反应池的容积,采用硝化、反硝化动力学计算时,好氧区(池)容积,可按下式计算: 。见《室外排水设计规范》(GB 50014—2006)第6.6.18条。