问题
单项选择题
城市污水处理厂旱季最大设计流量为4×104m3/d,雨季截流的雨水量为6×104m3/d,设计2组辐流式沉淀池作为初沉池,表面水力负荷采用1.5m3/(m2·h),沉淀时间采用1.5h,请设计初沉池直径,并校核雨季时的沉淀时间是否满足要求()。
A.D=27m,满足要求
B.D=27m,不满足要求
C.D=42m,满足要求
D.D=42m,不满足要求
答案
参考答案:A
解析:
根据《室外排水设计规范》(GB 50014—2006)第6.2.5条:初次沉淀池,宜按旱流污水量设计,用合流设计流量校核,校核的沉淀时间不宜小于30min。
根据《考试教材》第2册第178页可知,沉淀池的表面积和直径的公式为:
沉淀池有效水深h2=q0t=1.5×1.5=2.25m
沉淀池有效体积,满足《窜外排水设计规范》(GB 500]4—2006)第6.2.5条。