某小区雨水管线如图2—25所示,F1=4hm2,F2=0.2hm2,F3=5hm2,F4=10hm2,F5=0.8hm2,径流系数为0.5,重现期为1a,折减系数m=2,若地面集流时间均为10min,q=1350(1+1gT)/(t+5)0.65,管段4—3和3—6的设计流量分别为()。
A.1159.94L/s和2428.57L/s
B.1159.94L/s和1964.55L/s
C.1161.03L/s和1964.55L/s
D.1161.03L/s和2428.57L/s
参考答案:C
解析:
Q1-2=φF1q1=0.5×1350/(10+5)0.65×4=464.41L/s
Q2-3=φ(F1+F2)q=0.5×1350/(10+2×1.1+5)0.65×4.2=446.13L/s
取Q2-3=Q1-2=464.41L/s。
Q5-4=φF5q=0.5×1350/(10+5)0.65×0.8=92.88L/s
Q4-3=φ(F4+F5)q=0.5×1350/(10+2×1+5)0.65×10.8=1155.94L/s
因为F5、F4两块面积属于非均匀增加,故需要校核F4单独流量。
QFA=φF4q=0.5×1350/(10+5)0.65×10=1161.03L/s
因此取Q4-3=QF4=1161.03L/s。
管段1—3降雨历时为10+2×(1.1+1.1)=14.4min
管段5—3降雨历时为10+2×(1+1)=14min
Q3-6=φq∑F=0.5×1350/(14.4+5)0.65×20=1964.55L/s