问题
单项选择题
某污水处理厂的设计规模为4万吨/天,总变化系数为1.5,未设置调节池,适合于初沉池容积和污泥产量计算的水量分别为( )。
A.4万吨/天,4万吨/天
B.4万吨/天,6万吨/天
C.6万吨/天,4万吨/天
D.6万吨/天,6万吨/天
答案
参考答案:C
解析:污水处理厂的污泥产量使用平均日流量(污水处理厂的设计规模)计算,厂内初沉池采用最大日最大时流量计算。本题中,污水处理厂的平均日流量为4万吨/天,最大日最大时流量为4×1.5=6万吨。