单项选择题
某旅馆设有全日制热水供应系统,系统设计小时耗热量为600kW,配水管道的热水温度差为6℃,若配水管道的热损失按设计小时耗热量的5%来计,则系统的热水循环量为()L/h。
A.589
B.52760
C.1058
D.4299
答案
参考答案:D
解析:
根据现行《建筑给水排水设计规范》(GB 50015—2003)(2009年版)第5.5.5条的规定,循环流量应为
某旅馆设有全日制热水供应系统,系统设计小时耗热量为600kW,配水管道的热水温度差为6℃,若配水管道的热损失按设计小时耗热量的5%来计,则系统的热水循环量为()L/h。
A.589
B.52760
C.1058
D.4299
参考答案:D
解析:
根据现行《建筑给水排水设计规范》(GB 50015—2003)(2009年版)第5.5.5条的规定,循环流量应为