怎样对变压器压力式温度计进行检修?
答案
参考答案:
压力式温度计在进行检修时,主要是与标准温度计相比较进行试验,看是否符合标准的规定,用500kv绝缘电阻表测量电接点的绝缘电阻,而温度表充气系统是不能拆开检修的。对表内的拉杆、齿轮、传动机构要求转动灵活,必要时可加少量润滑油,以减少摩擦阻力。如经上述检修后,仍达不到准确度要求,应更换新表。
