某小区人口密度为350人/hm2,该区生活污水定额为200L/(人·d),则如图所示2-3管段的设计流量为()L/s。
A.41.25
B.46.32
C.48.00
D.31.86
答案
参考答案:B
解析:
参见《排水工程》(上册)(第四版)第2.4.4节式(2-12),污水的比流量q0=
,沿线平均日流量q=(20+9.6)×0.81L/s=24L/s,根据《室外排水设计规范》(GB 50014—2006)中表3.1.3,采用内插法求总变化系数Kz,得Kz=1.93,从而得出q2-3=24×1.93L/s=46.32L/s。