问题 单项选择题

某商业综合体内办公建筑面积135000m2、商业建筑面积75000m2、宾馆建筑面积50000m2,其夏季空调冷负荷建筑面积指标分别为:90W/m2、140W/m2、110W/m2(已考虑各种因素的影响),冷源为蒸汽溴化锂吸收式制冷机组,市政热网供应0.4MPa的蒸汽,市政热网的供热负荷是下列何项

A.40220~46920kW
B.31280~37530kW
C.23460~28150kW
D.20110~21650kW

答案

参考答案:C

解析: 建筑总冷负荷为:
Q=(135000m2×90W/m2+75000m2×140W/m2+50000m2×110W/m2)/1000=28150kW:
0.4MPa蒸汽双效型溴化锂吸收式制冷机组,查《公建节能》其COP为1.4;
则市政热网供热负荷为:
Q'=28150kW×1.4×0.7=27587kW。

选择题
单项选择题