问题 单项选择题

某住宅楼设计供暖热媒为85~60℃的热水,采用四柱型散热器,经住宅楼进行围护结构节能改造后,采用70~50℃的热水,仍能满足原设计的室内温度20℃(原供暖系统未作变更)。则改造后的热负荷应是下列何项[散热器传热系数K=2.81Δt0.297()。

A.为原热负荷的67.15%~68.8%

B.为原热负荷的69.1%~70.8%

C.为原热负荷的71.1%~72.8%

D.为原热负荷的73.1%~74.8%

答案

参考答案:B

解析:

Q2/Q1=K2×A2×Δt2/(k1×A1×Δt1)=[(70+50)/2-20]1.297/[(85+60)/2-20]1.297=401.297/52.51.297=0.7028=70.28%。

填空题
问答题 简答题