问题 单项选择题

某生产厂房全面通风量为20kg/s,采用自然通风,进风为厂房外墙的侧窗(μj=0.56,窗的面积Fj=260m2),排风为顶面的矩形通风天窗(μp=0.46),通风天窗与进风窗之间的中心距离H=15m。夏季室内工作地点空气计算温度35℃,室内平均空气温度接近下列何项(注:当地大气压为101.3kPa,夏季通风室外空气计算温度32℃,厂房有效热量系数m=0.4)

A.32.5℃
B.35.4℃
C.37.5℃
D.39.5℃

答案

参考答案:C

解析: 根据有效热量系数m=0.4可知:
tp=tw+(tn-tw)/m=32+(35-32)/0.4=39.5℃;
室内平均温度为:
tpj=(tp+tn)/2=(39.5+35)/2=37.25℃。