问题 单项选择题

某乙类厂房,冬季工作区供暖计算温度15℃,厂房围护结构耗热量Q=313.1kW,厂房全面排风量L=42000m3/h;厂房采用集中热风采暖系统,设计送风量G=12kg/s,则该系统冬季的设计送风温度tjj应为下列何项(注:当地标准大气压力,室内外空气密度取均为1.2kg/m3,空气比热容Cp=1.01kJ/(kg·℃),冬季通风室外计算温度-10℃)

A.40~41.9℃
B.42~43.9℃
C.44~45.9℃
D.46~48.9℃

答案

参考答案:C

解析: 排风量:Gp=42000×1.2/3600=14kg/s;
由风量平衡关系:Gzj=Gp-G=14-12=2kg/s;
按照《三版教材》,热平衡关系式(2.2-6):Q+Cp·Gp·tn=Cp·Gzj·tw+Cp·G·tjj
代入数值后:313.1+1.01×14×15=1.01×2×(-10)+1.01×12×tjj
解答得:tjj=45℃。