某医院病房区采用理想的温湿度独立控制空调系统,夏季室内设计参数tn=27℃,φn=60%。室外设计参数:干球温度36℃、湿球温度28.9℃[标准大气压、空气定压比热容为1.01kJ/(kg·K),空气密度为1.2kg/m3]。已知:室内总散湿量为29.16kg/h,设计总送风量为30000m3/h,新风量为4500m3/h,新风处理后含湿量为8.0g/kg·干空气。问:新风空调机组的除湿量应为下列何项查h-d图计算。

A.25~35kg/h
B.40~50kg/h
C.55~65kg/h
D.70~80kg/h

答案

参考答案:D

解析: 查室外参数可知:dw=22.46g/kg干空气
新风机组的送风量为:4500×1.2=5400kg/h;
新风机组除湿量应为:(22.46-8.0)×5400=78084g/h=78.084kg/h。