问题
单项选择题
某建筑设置的集中空调系统中,采用的离心式冷水机组为国家标准《冷水机组能效限制及能源效率等级》GB 19577—2004规定的3级能效等级的机组,其蒸发器的制冷量为1530kW,冷凝器冷却供回水设计温差为5℃。冷却水水泵的设计参数如下:扬程为40mH2O,水泵效率为70%。问:冷却塔的排热量(不考虑冷却水管路的外排热)应接近下列何项值
A.1530kW
B.1580kW
C.1830kW
D.1880kW
答案
参考答案:D