某全空气空调系统,冬季室内设计参数为:干球温度18℃、相对湿度30%,新风量900m3/h,排风量为新风量的80%。冬季室外空调计算参数为:干球温度-10℃,大气压力1013hPa,计算空气密度1.2kg/m3,比热容1.01kJ/(kg·K),设置排风显热回收装置,排风显热回收效率为60%,不考虑热回收装置的热损失,请问热回收装置新风送风温度为多少
A.-5~-3℃
B.-3~0℃
C.0~3℃
D.3~5℃
参考答案:D
解析: 《三版教材>式(3.11-8):
CpρLp×(tn-tw)×η=CpρLx×(ts-tw),得0.8×[18-(-10)]=ts-(-10),得ts=3.44℃。