某空调系统,室内设计温度为25℃,相对湿度为60%,大气压力为101325Pa,室外空气温度为32℃,室外空气湿球温度为26℃,新风比为20%,室内冷负荷为4kW,无湿负荷,送风温差为6℃,采用一次回风系统,系统所需的风量和冷量分别为多少()。
A.0.65kg/s,8.5kW
B.0.13kg/s,0.17kW
C.0.3kg/s,3.3kW
D.0.5kg/s,8.5kW
参考答案:A
解析:
查焓湿图,室内点N:hN=55.2kJ/kg,室外点W:hW=80.5kJ/kg,混合点C:hC=60.3kJ/kg,热湿比为无穷大为通过N点的等湿线,送风点O:hO=49.0kJ/kg,机器露点L:hL=47.2kJ/kg。则:风量G=q/(hN-hO])=4/(55.2-49.0)=0.65kg/s,冷量Q=G×E(hC-hL)]=0.65×[(60.3-47.2)]=8.5kW。