单项选择题
某住宅楼采用石灰粉喷桩复合地基,面积置换率m=0.26,单桩承载力特征值150kN,桩体试块fcu=2.2MPa,桩径0.5m,桩长12m,桩问土fsk=100kPa,λ=18kN/m3,基础埋深2.0m,计算经深度修正后复合地基承载力特征值接近()(β=0.8,η=0.3)。
A.200kPa
B.210kPa
C.270kPa
D.310kPa
答案
参考答案:C
解析:
Ra=ηfcuAp=0.3×2000×0.196=117.8kN≤fpk=150kN
取Ra=117.8kN
深度修正后fa
fa=fspk+ηdλm(d-0.5)=215.4+1.0×2×18×(2-0.5)=215.4+54=269.4kPa
[点评] 复合地基承载力特征值进行修正时,按《建筑地基处理技术规范》(JGJ 79—2002)规定,基础宽度的地基承载力修正系数为零;深度的地基承载力修正系数取1.0;桩的承载力特征值应取桩体承载力特征值和土对桩支承承载力特征值的小者。