问题 单项选择题

某建筑场地抗震设防烈度为7度,地基设计基本地震加速度为0.15g,设计地震分组为二组,地下水位埋深2.0m,未打桩前的液化判别等级如下表所示,采用打入式混凝土预制桩,桩截面为400mm×400mm,桩长l=15m,桩间距S=1.6m,桩数20×20根,置换率m=0.063,打桩后液化指数由原来的12.9下降为()。

A.2.66

B.3.0

C.2.0

D.2.9

答案

参考答案:A

解析:

4m、5m和7m处Ni<Ncr产生液化

(1)打桩后以上3处标贯击数值为

4m处,N4=Np+100m(1-e-0.3Np)=5+100×0.063×(1-e-0.3×5)

=5+6.3×0.777=9.89<Ncr=11,液化

5m处N5=9+100×0.063×(1-e-0.3×9)=14.88>Ncr=12,不液化

7m处,N7=6+100×0.063×(1-e-0.3×6)=11.26<Ncr=14液化

(2)中点深度和土层厚度

(3)权函数

4m处,ω4—=10m-1

7m处,ω7=15-7=8m-1

(4)液化指数IlE

点评:根据GB 50011—2001,对于打入式预制桩,桩间距为2.5~4倍桩径(s/d=1.6/0.4=4),桩数不少于5×5的,可计入挤密作用,挤密后桩间土标贯击数可用以上经验公式计算。

打桩后液化指数由打桩前,IlE=5.45+2.5+4.95=12.9降至,IlE=2.56,场地由中等液化变为轻微液化。

单项选择题
单项选择题