高压系统短路电流计算条件有( )。

A.电力系统中所有发电机电动势相角都认为相同(大多数情况下相角很接近)
B.电路电容和变压器的励磁电流不能略去不计
C.设定短路回路各元件的磁路系统为不饱和状态,即认为各元件的感抗为一常数。若电网电压在6kV以上时,除电缆线路应考虑电阻外,网络阻抗一般可视为纯电抗(略去电阻):若短路电路中总电阻R∑大于总电抗x∑的1/3,则应将其计入有效电阻
D.具有分接开关的变压器,其开关位置视为在主分接位置

答案

参考答案:A,C,D

解析: 《工业与民用配电设计手册》P133第4章第4节或《复习指导书(供配电)》6.1.3.5(1)。