问题
单项选择题
某独立基础,底面尺寸3.7m×2.2m,柱截面尺寸0.7m×0.4m,基础埋深1.5m,基础顶作用竖向力FK=1900kN,弯矩Mk=10kN·m,分别计算长边方向和短边方向的最大基础弯矩接近哪个值()
A.570kN·m,340kN·m
B.570kN·m,400kN·m
C.600kN·m,340kN·m
D.500kN·m,300kN·m
答案
参考答案:A
解析:
Pmin=355.6-2.69=352.9kPa
柱边地基反力设计值:
长边方向基础最大弯矩
短边方向基础最大弯矩
基础弯矩计算作为基础配筋的依据,其外荷载和相应基底反力应采用荷载效应的基本组合,所以把荷载标准组合值均乘以1.35,成为基本组合设计值,其中基础及其上土的重量GK荷载分项系数为1.35,G=1.35GK。