问题
单项选择题
某车间通风系统布置如图所示,已知生产设备散热量Qd=350kW,围护结构失热量Qs=450kW,上部天窗排风量Lzp=2.78m3/s,局部排风量Gjp=4.16m3/s,室内工作区温度tn=20℃,室外空气温度tw=-12℃,机械进风温度tjj=37℃,车间内温度梯度,从地面到天窗中心线的距离为10m,则机械进风量Gjj为()m3/s。
(空气密度见下表)
A.6.70
B.6.20
C.6.36
D.6.57
答案
参考答案:A
解析:
因:Gjj+Gzj=Gjp+Gzp,
Ljjρjj+Lzjρw=Ljpρjp+Lzpρp
Qd+Gjjctjj+Gzjctw=Qs+Gjpctn+Gzpctp
联立可得:Ljj=6.70m3/s