问题
单项选择题
有一排烟系统担负一个净空高度大于6m的不划分防烟分区的房间,其面积为110m2,则排烟风机的风量应为( )m3/h。
A.4800
B.7200
C.5600
D.6600
答案
参考答案:B
解析: 因负担一个防烟分区,则排烟量L=60×110m3/h=6600m3/h,但规范中规定单个风机风量不得小于7200m3/h,故选B。
有一排烟系统担负一个净空高度大于6m的不划分防烟分区的房间,其面积为110m2,则排烟风机的风量应为( )m3/h。
A.4800
B.7200
C.5600
D.6600
参考答案:B